煤气安全知识三十四条
1、煤气的三大危害是什么?
煤气具有易中毒、易着火、易爆炸三大危害。
2、CO的物理性质是什么?
CO是无色、无味、无刺激性、带水含尘的有毒气体,重度约1.kg/m3(空气的密度是1.kg/m3,氮气的密度是1.kg/m3)。
3、煤气燃烧的基本条件是什么?
煤气燃烧的基本条件是可燃气体(煤气)、助燃气体(空气或氧气)、引火源。
4、煤气的爆炸条件是什么?
煤气与空气或氧气混和成爆炸性气体,在一定空间范围内,只要具备引爆能量,即会发生爆炸。
5、什么是煤气爆炸范围?
煤气与空气(氧气)混合,只有在一定浓度范围内,达到着火温度或浓度范围内,达到着火温度或进行点火时,火焰才能在其中传播,此传播火焰的浓度范围称为爆炸范围。高炉煤气的爆炸范围:30.84%—89.49%校正35%-72%。焦炉煤气的爆炸范围:4.72%-37.59%,转炉煤气的爆炸范围:18.22—83.22%校正12.5-74%。
6、什么是煤气的爆炸上限?
在煤气与空气(氧气)的混合物中,当煤气超过某一数值时,则混合气体遇明火也不会发生爆炸,这个最高值叫做煤气的爆炸上限。
7、什么是煤气的爆炸下限?
在煤气与空气(氧气)的混合物中,当煤气含量低于某一数值时,则混合气体遇明火也不会发生爆炸,这个最低值叫做煤气的爆炸下限。
8、煤气柜的作用是什么?
(1)可有效地回收和放散煤气。
(2)可充分合理地使用企业内部副产煤气。
(3)稳定管网压力改善轧钢。加热炉等用户的热工制度。
9、凡是进入煤气设备,管道内,或下地坑,上高空必须做到什么?
必须做到两人以上作业,并有专人监护与外界有可靠的联系信号,佩带好安全带,凡进入管道或煤气设备内所有照明电压不得超过12V。
进入煤气设施内工作时,应取空气样做一氧化碳含量分析,一氧化碳含量不超过30mg/m3,可较长时间工作,一氧化碳含量在50mg/mg时,连续工作不得超过一小时,一氧化碳含量在mg/m3时,连续工作不得超过半小时,一氧化碳含量在mg/m3时,连续工作不得超过15--20分钟,工作人员每次进入设备内工作的时间间隔至少在2小时以上。
10、带煤气作业应具备哪些条件?
带煤气作业如带煤气抽堵盲板,接管道,高炉换探尺,操作插板等危险工作时,不宜在雷雨天进行,作业时必须有煤防人员现场监护,操作人员应备有呼吸器等防毒面具,工作场所应备有必要的联系暗号。40米以内不能有明火,无关人员应撤到40米以外。所有的工具应用铜制工具,如用钢制工具必须涂黄甘油,距作业点10米以外才可安投光器。
11、煤气着火事故的处理
(1)管径小于mm的煤气管道着火时,可直接关闭阀门灭火。
(2)大于mm的煤气管道着火时,根据压力逐渐关闭阀门,降低压力,并向管内通蒸汽灭火,但设备内压力不小于10.2mm水柱,严禁突然关闭阀门或水封,防止回火爆炸。
(3)煤气设备烧红时,不得用水骤然冷却,以防管道变形断裂。
(4)煤气管道着火时,关闭所有放散和人孔。向管道内通入大量蒸汽或氮气灭火。灭火后应立即切断煤气来源。
12、怎样确定置换效果?
煤气设备内气体置换是否达到预定程度,应按预定目的。根据含氧量和CO分析或爆发实验确定。
13、进入煤气设备内取样分析有什么要求?
不得早于动火或进入设备前半小时。检修动火工作中,每两小时必须重新取样分析,工作中断后恢复工作前半小时,也要重新取样分析。取样要有代表性,防止死角。
14、化验合格后进入煤气设备工作时应该采取哪些安全措施?
经CO含量分析合格后,允许进入煤气设备内工作时,还应采取安全防护措施,并设专人监护,发现异常现象及时处理。
15、怎样对煤气设备巡回检查?
应定期对设备安全附件、管道水沟等进行检查、检查完毕应填入本岗位的运行记录中、一般规定每小时巡回一次、特殊部位应加强巡视、检查中发现的故障、属本岗位承担的应立即组织排除、属其他工种的、应及时通知当班的修理人员排除。
16、气体置换有几种方法?
(1)直接置换法;
(2)烟气置换法;
(3)惰性气体置换法;
(4)蒸汽置换法;
(5)空气置换。
17、送煤气的操作步骤有哪些?
(1)全面检查煤气设备及网管、确认不漏不堵;不冻不窜;不冒、不靠近火源放散、不放入室内煤气、不存在吹扫死角和不影响后续工作进行。
(2)打开末端放散、监视四周环境变化。
(3)抽盲板。
(4)从煤气管道始端通人氮气(或蒸气)以置换内部空气。在末端放散管附近取样实验、直到含氧量低于2%,关闭末端放散管停通氮气,如通蒸汽置换空气,通煤气前切记停气、以免重新吸入空气、更不能关闭放散管停气、以免管道出现抽瘪事故。
(5)打开管道阀门,以煤气置换氮气、在管道末端放散并取样做燃烧实验至合格后关闭放散。
(6)全线检查安全及工作状况、确认符合要求后、有计量器打开计量器导管,通知煤气调度正式投产供气。
18、停煤气的操作步骤有哪些?
(1)全面安排停煤气的条件:包煤气管道内停气后的供气方式及生产安排、煤气来源的切断方式及安全保障措施、准备吹扫的中间介质(氮气或蒸汽)的连接及通风机、放散管及阀门的功能检查,以及准备防护用品、消防用品和化验仪器设备等。
(2)通知煤气调度具备停气条件,关闭阀门。
(3)堵盲板。
(4)开末端放散管并监护放散。
(5)通氮气或蒸汽(有计量器先关闭计量器导管)。
(6)接通风机鼓风至末端放散管附近,管道吹出的气体含氧20.5%为合格。
(7)排水器由远至近逐个放水驱除内部残余气体。
(8)停止鼓风。
(9)通知煤气调度室停气作业结束。
(10)进入管道内部作业、必须取空气实验符合安全卫生标准后发给许可工作证。
19、煤气设备停煤气检修必须做到:
必须可靠切断煤气来源,并将内部煤气吹扫干净,长期检修或停用的煤气设施,必须打开上下人孔、放散管等、保持设备内部自然通风。
20、带煤气检修时必须做到:
事先提出申请、经煤气防护站同意、并派人现场监护,检修中要佩带好防毒面具、40米内禁止一切火源。
21、运行中煤气设备上动火必须具备哪些条件?
(1)系统内阀门经检查灵活有效。
(2)动火必须在正压下进行,煤气压力控制在--mm水柱,压力表派专人监护,如动火设施附近没有压力表或远离仪表管理室,视具体情况在动火部位上方(指煤气导向)装压力表或使用无线电给压力表监视人及时提供信息条件。
(3)动火部位要可靠接地,不准用气割切割,电焊机的电源开关应设在煤气附近,由压力表监视人负责看管,如发现煤气压力表变化超出规定范围,则应立即切断电源,终止动火。
(4)对动火部位的附近要确认无煤气泄漏、对动火部位周围易燃物品或油污要清除干净。要加强防火或严密覆盖。
(5)动火现场备有灭火器具、如泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、黄土泥、沙土等、必要时消防车到指定地点值班。
(6)动火作业不宜在雷雨天进行。动火现场必须有煤防人员监护,在动火区域内除业务部门的消防人员煤气专业人员及设备主管部门和动火部门的现场指挥监护人员,煤气防护人员以外,其他人员不准接近。
22、煤气中毒的机理:
(1)煤气大多含有较高的一氧化碳而一氧化碳是剧毒性气体,通常所说的煤气中毒即指一氧化碳中毒CO随着空气吸入体内、通过肺细胞进入血液循环、与血红蛋白结合、把血液中的氧合蛋白(HbO2)中的氧气排挤出去,形成碳氧血红蛋白(HbCO)影响氧气输送能力、阻碍氧气随血液向重要组织传递,如心肌、脑等,形成缺氧血症,也就是一氧化碳中毒。
(2)HbO2+CO=HbCO+O2一氧化碳和血红蛋白的亲合力要比氧气与血红蛋白的亲合力要大倍,HbCO的解离速度比HbO2慢倍。
23、煤气中毒的临床表现有哪些?
血液中的碳氧血红蛋白量与空气中一氧化碳的浓度和接触时间有关,CO急性中毒的严重程度与血液中HbCO的含量有关,急性一氧化碳中毒在临床上可分为轻度,中度,重度三种:
(1)轻度中毒:患者有头疼、头晕、颈部搏动快,并有心悸、恶心、呕吐、四肢无力等症状。脱离中毒现场吸入新鲜空气即可好转,数小时后症状即可消失。
(2)中度中毒:除具备轻度中毒症状外,患者面色潮红,口唇粘膜呈樱桃红色,脉快,烦躁,形态不稳,意识模糊,甚至昏迷但昏迷时间不长,及时脱离中毒现场进行抢救,可较快苏醒,数日内恢复,一般不留后遗症。
(3)重度中毒:短时间内吸入极高浓度的CO,组织严重缺氧,患者迅速进入昏迷,可持续数小时或数昼夜,常见瞳孔放大,对光无反应或迟钝,四肢张力增高,牙关紧闭或出现阵发性或强直性痉挛病理反射,并出现大小便失禁,亦可有肺水肿,心肌损害,心律失常或传导阻涉,有的患者苏醒后,经数日后可再次昏迷,个别患者可有神经衰弱综合症,神经障碍椎体外系统综合症或周围神经质后遗症。
(4)慢性CO中毒是指长时间反复接触一定量的、一定浓度的CO者,可出现神经衰弱综合症,表现为头痛头晕记忆力减退,注意力不集中,对光的微小改变识别能力较差,并有心悸,心电图异常等。
24、发生煤气着火应注意什么?
应将煤气来源逐渐关小(直径小于mm的管道着火可直接关闭煤气阀门)。(煤气压力不得低于pa)通入大量蒸汽灭火,火扑后,关闭阀门,严禁在火扑灭前,突然完全切断煤气来源,以防回火爆炸,同时要切断火势威胁的电源。
25、为什么发生煤气回火事故,怎样避免?
当混合煤气流速比火焰速度慢时,火焰将回到烧嘴中去而发生回火事故,会引起煤气设施爆炸,为了防止回火事故,必须安装煤气低压报警切断装置。当煤气压力低到一定程度时,自动报警并切断煤气供应。
26、什么是煤气脱火事故,有什么危害?
当煤气混合气体的流速过快时,火焰将远离烧嘴发生烧嘴息灭,把火吹飞的脱火事故,煤气不能燃烧,在炉内大量集聚外溢,可能会造成煤气中毒事故还可造成爆炸事故。
27、炉内点火有什么要求?
炉内点火时,炉内燃烧系统应具备一定的负压,点火程序必须是先点火种后给煤气,炉膛温度超过度时,可不点火直接送煤气,但应严密监视是否燃烧。对于烧嘴不着应做及时处理。
28、煤气中毒的原因:
(1)煤气设备泄露煤气,没有及时发现造成煤气中毒事故。
(2)对煤气的性质认识不足,在超标的煤气区域工作或带煤气作业不带防毒面具造成中毒事故。
(3)进入煤气设备内没有可靠地切断煤气来源,没有吹扫净设备内残余煤气,冒险进入造成中毒事故。
(4)在煤气区域和煤气设备附近休息睡觉造成煤气中毒。
(5)生活汽和生产汽管道相同,煤气倒窜引起中毒。
(6)煤气取暖造成煤气中毒。
29、煤气中毒事故的预防:
煤气中毒事故的预防应从工程技术方面,安全教育方面,煤气安全管理方面等几个方面抓好,还应抓好以下几项工作。
(1)必须严格执行煤气安全规程。
(2)发现煤气设备漏煤气,应立即处理好,对室内煤气设备经常检查,用肥皂水试漏。
(3)在煤气区域作业和带煤气作业必须带好防毒面具。
(4)进入煤气设备内工作,必须可靠切断煤气来源,严格处理残余气体,必须测定一氧化碳和氧含量合格后方可进入。
(5)在煤气区域作业时,首先看好风向,检修人员不得少于两人,必要时佩带放毒面具。
(6)生活用气和生产用气必须可靠断开或安装可靠隔断装置,防止煤气倒流造成中毒事故。
(7)严禁在煤气区域内休息,煤气区域内应悬挂“煤气危险区”等警示标志。
(8)严禁用高炉煤气转炉煤气取暖。
30、煤气爆炸的原因:
(1)煤气来源中断,管道内部压力降低,造成空气吸入,使煤气与空气形成混合物达到爆炸范围遇火产生爆炸。
(2)煤气设备检修时,煤气未吹扫干净,又未做爆发实验,急于动火发生爆炸。
(3)违章作业,先送煤气后点火。
(4)工业炉烧嘴不严煤气泄露,炉内点火前又未对炉膛进行通风处理。
(5)煤气设备引进煤气后,未做爆发实验,急于动火,发生爆炸。
(6)焦炉煤气,天然气,混合煤气,设备动火中气源断绝造成爆炸。
(7)长时间放置的煤气设施,不经再次处理,不经测定,冒险动火,造成爆炸。
(8)生产与非生产设施,没有可靠断开,盲目动火造成爆炸。
31、如何预防煤气爆炸?
(1)工业炉点火前,应打开炉门,打开烟道闸阀,将炉内煤气吹净方可点火作业。
(2)点火作业,应先点火后给煤气。如果在点火前已经烘炉且炉膛温度超过摄氏度可以直接送煤气点火
(3)第一次点火失败,处理掉炉内残余煤气再重新点火。
(4)凡停煤气,处理残余气体后,要动火检修的设备必须用测定仪测定一氧化碳含量合格后或取样做氧含量分析,含氧量达到20.5%方可动火。
(5)通蒸汽作业过程中,蒸汽不准间断。
(6)煤气设备送煤气,必须在末端取样做爆发实验,合格后方允许动火。
32、煤气用点负责人巡检规定:
(1)熟练掌握并严格执行煤气使用管理的安全,技术维护规定。
(2)每班至少巡检两次,巡检过程中两人同行,一前一后,保持1.5米以上距离,并分主次,配持一氧化碳报警仪。
(3)各煤气使用点的阀门要定专人负责,正常情况下,各烧嘴保持不灭,各阀门要挂:开或关标志牌,标志牌丢失临时加标识,8小时内加以恢复。
(4)巡检过程中发现问题及时通知调度室,协助有关人员处理。
(5)对所有违反煤气管理规定的现象要及时制止,记录,向上级反映。
(6)定期向调度室通报煤气使用情况参数,如流量,压力,燃烧情况等。
(7)认真填写交接班记录,煤气设施及时用要对口交接。
(8)各煤气使用点负责人有人休假,临时增加煤气使用点负责人,指定一名操作工替补。
33、盲板阀操作规程:
(1)首先关闭煤气主管道盲板阀前的阀门(电动蝶阀或闸板阀),然后确认阀门指示关闭到位后,才可进行翻盲板阀操作。盲板阀“夹紧”松开后,若盲板阀前的阀门关闭不严,发现煤气泄漏量较大,应立即夹紧盲板阀,防止因煤气泄漏量过大造成事故。现场负责人须通知供气单位值班厂长(工长)降低煤气主管压力或停止加压风机,待煤气主管压力降低后再进行盲板阀操作。
(2)盲板阀松开后,防护站人员到盲板阀周围区域进行检测,重新划定安全区域范围,指导警戒人员进行警戒。
(3)如果盲板阀“夹紧”松开后,因故障无法翻板应立即夹紧盲板阀,防止煤气大量泄漏造成事故。若盲板阀操作过程中盲板阀阀板翻到中途无法动作或抽堵盲板作业盲板抽插到中途无法动作时,通知供气单位值班厂长降低管网压力立即停止供气,同时根据现场煤气泄漏量大小,立即扩大警戒区范围,疏散警戒区内所有人员。
(4)盲板阀松开后,阀板或阀圏与阀体的间距必须达到3~5mm后方可开始翻板,防止损害密封胶圈。
(5)煤气加压机翻盲板作业前必须关闭进口盲板阀阀前和出口盲板阀阀后阀门,并安排专人做好现场的监测及监护工作。
(6)盲板夹紧后检查无泄漏,且区域内CO含量符合安全要求(小于24ppm)后方可离开,到达安全区域后摘下空气呼吸器面罩。
(7)撤离警戒人员,现场负责人组织清点人员和工具。
(8)距离工作场所40米以内,禁止有火源,作业负责人安排人员到40米半径区域各路口进行警戒,严禁与工作无关的人员通过或进入作业区域。除现场操作人员外,其他协助人员应站在上风侧。
(9)翻盲板作业严禁在雷雨天进行,也不宜在夜间进行,因特殊情况需要在夜间进行必须要保证足够照明,必须距作业点10m以外才可以安设投光器等照明设备。
(10)不得在具有高温源的炉膛里、构筑物内进行翻盲板作业。
(11)操作手动盲板阀或在阀门后抽堵盲板时,操作时要佩戴空气呼吸器。应使用不发火星的专用铜质工具,如没有铜质工具或必须使用铁质工具时可在工具表面涂一层很厚润滑油,防止发生火花引发着火事故。
(12)电动盲板阀操作,需要电工协助作业时,若发现有煤气泄漏现象,严禁在操作现场进行任何电气检修作业。否则,必须经现场监测符合动火条件,方可进行电气检修作业。
(13)现场配备一定数量的呼吸器以备事故应急救援用,并不得少于2具。翻盲板作业过程中如出现人员中毒事故,应立即启动相应煤气事故应急救援预案,组织人员佩戴空气呼吸器进行救护,严禁冒险施救造成事故扩大。
34、煤气的可靠隔断装置有哪些?
可靠的隔断装置包括插板阀,盲板、眼镜阀、闸阀或密封蝶阀加水封,单独使用水封或单独使用闸阀不能作为可靠的隔断装置。
免责声明:本号所载文章为